回复:长屏蔽电缆导致变频器母线过电压?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-05-25 13:11:37

6楼

之前遇到过的长电缆基本上报过流,通过增加变频器的容量得以解决。

根据楼主提出的结果推原因,我觉得是流过对地分布电容的电流流回到输入侧,这个回路不能突变的分布电容两端的电压通过输入侧的Y电容叠加到直流回路产生过电压。

精华帖版主置评:回复精彩。老司机!久违了。kdrjl