恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-26 09:38:40
8楼
你带14个轴,没有把你PLC干到停机就不错了。我以前项目有16台G120C 变频器,走352报文,最大就能带14台变频器,多一台就直接PLC资源不够报错停机,而且这个14台是做智能IO从站,只简单走启停变频器,其他逻辑程序全部再另一台1215C上面去控制。你14台伺服走EPOS 111报文,还要写全部逻辑程序放到这个上面控制,就想单单一台1200 带这么多东西还要速度快不太现实,这个扫描速度再怎么也快不起来,这是单核CPU,要处理逻辑程序扫描,要处理PN通讯,CPU估计都是超负荷运行。
一般建议走PN EPOS轴,带10来个就差不多了,虽然是第一代1200说是支持最大理论16个PN设备,但是实际带起伺服来就做不到。 如果是走 PROFIdrive 工艺对象的PN轴,理论是8个轴,实际西门子工程师以前和我建议就是4到5轴就好了,不要再多,再多就是扫描慢,通讯负载再大可能导致PLC停机。
如果你觉得慢先将通讯负载改到50%,再去看看程序执行效果,改了通讯负载可能导致扫描加长。如果不能满足要求,那就用两台1200走PN通讯,一台做IO控制,负载控制逻辑程序,在带4台epos 的轴,另一台就带10台EPOS 的轴,这样配置就比较合理。
或是换1200 G2一台PLC可以搞定。
哈哈 大佬能不能指导一下俺啊,我以前用pn通讯都是profidrive 工艺对象去控制几个伺服的!也不清楚一个1215plc 最多能带多少个伺服,用epos是不是调用fb284功能块啊 ,用profidrive 工艺对象模式是不是叫TO模式啊? 用profidrive 工艺对象带8个伺服,epos带10个伺服,脉冲方向带4个伺服,是不是一个1215就可以带快20个伺服的
请填写推广理由:
分享
只看
楼主