以下是引用无名的人在2025-05-23 21:48:13的发言 >2楼



还可以再把阀的开度反馈接入工艺对象



谢谢回复.

本身也是这么改的,默认启动手动模式,手动值50%开度,后程序转自动,但毕竟多了一个步骤.

伺服阀确实可以把阀芯反馈接回plc,而且现场发现有伺服阀阀芯零位不准的,也应该把阀芯反馈接回plc.无奈控制规模太大了,一共有80多路阀,分了好几个1500来控制的,80多路模拟量反馈接回et200sp成本太高了,也算是无奈败给现实的一种妥协吧.

再分享个信息,最多的一个1500plc带了近60组pid,最入门的型号,跑100ms的循环中断,原本担心算了不够,意外效果很好.