回复:S120电机实际转速采集问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36901
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-27 10:04:43

1楼

第一,是同步电机吗?怎么额定转速没有体现滑差?

第二,额定频率是50Hz吗?


这就是博图的界面吗?怎么没有额定频率呢?

电机的铭牌数据:

额定电压

额定电流

额定功率

额定功率因数

额定转速

最高转速

电机重量

这是电机等效模型和电机热模型必须要输入的电机参数。


再看看楼主的输入:

电机极对数:5

这是10极电机?额定转速确是3000rpm;最高转速是:6000rpm?


这样的数据,变频器支持吗?就是V/F模式,也未必支持。需要定制。

我是你的朋友