回复:求:S7-300软冗余系统与INTOUCH上位机冗余通讯问题

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-17 14:58:01

0楼

使用以太网是最佳方案。
我在3个月前有个私活工程刚刚这样做完。

另外CPU应该没有315C-2DP。
而且你选用315-2PN/DP的话,总体造价还会再低一些。

Intouch不用Soft Net IE S7和西门子S7-300的以太网通讯,
而使用Intouch的DAS SI Direct和西门子的以太网通讯。
这样比较好。

在标记名字典中只需要建1套TAG和2个标记位。
然后通过Intouch的IOServer重定向函数确定指向那个地址。

因为主要是Intouch的问题,不方便在这里说太多。
如有疑问最好去咨询Wonderware办事处。