发布于 2005-12-17 14:58:01
0楼
使用以太网是最佳方案。
我在3个月前有个私活工程刚刚这样做完。
另外CPU应该没有315C-2DP。
而且你选用315-2PN/DP的话,总体造价还会再低一些。
Intouch不用Soft Net IE S7和西门子S7-300的以太网通讯,
而使用Intouch的DAS SI Direct和西门子的以太网通讯。
这样比较好。
在标记名字典中只需要建1套TAG和2个标记位。
然后通过Intouch的IOServer重定向函数确定指向那个地址。
因为主要是Intouch的问题,不方便在这里说太多。
如有疑问最好去咨询Wonderware办事处。
Qiaopeng1231--乔鹏