我现场的V90伺服频繁报警7453故障,咨询西门子说跟编码器和编码器电缆有关系。接着现场更换了 伺服电机,编码器电缆。同时按照手册要求,把编码器电缆屏蔽层靠近驱动器段接地,结果还是报7453故障。只有驱动器没有更换。目前处理的办法:当PLC程序当中检测到驱动器报警,就直接复位此故障。现场才勉强正常生产。根本问题还是未解决。