回复:6RA8075-6DS22-0AA0 正反转控制

木头人1

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2019-03-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-05-28 22:12:22

6楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-05-27 19:25:53的发言 >5楼

就按这个图设置就行。

P50394尽量设置的小一点。如果还不放心,可以把P50092.1设置的长一点。

P50580/1可以设置需要的正、反磁场命令

你可以在PLC中做,也可以在DCC中做

以下是引用木头人1在2025-05-27 16:25:05的发言 >2楼:使用两个接触器 控制...

引用2楼详细内容:


使用两个接触器 控制励磁  使用这个功能图就可以吧  ,再就是怎么样控制接触器切换时保证励磁电流是0的情况下切换呢

以下是引用木头人1在2025-05-27 14:32:42的发言 >0楼:用6RA8075-6DS2...

引用0楼详细内容:

用6RA8075-6DS22-0AA0 替换同功率的6RA70 .   6RA80与1500PLC进行DP通信控制电机的启停 和正反转控制,6RA70控制正反转是在励磁电路中接了两个接触器控制电机正反转。

6RA80(6RA8075-6DS22-0AA0)也必须在励磁电路中接两个接触器控制正反转吗?能不能不用接触器,



直接用速度字控制正反转可以吗?

感谢技术大佬指导

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。