发布于 2025-05-28 22:12:22
6楼
就按这个图设置就行。
P50394尽量设置的小一点。如果还不放心,可以把P50092.1设置的长一点。
P50580/1可以设置需要的正、反磁场命令
你可以在PLC中做,也可以在DCC中做
引用2楼详细内容:
使用两个接触器 控制励磁 使用这个功能图就可以吧 ,再就是怎么样控制接触器切换时保证励磁电流是0的情况下切换呢
引用0楼详细内容:
用6RA8075-6DS22-0AA0 替换同功率的6RA70 . 6RA80与1500PLC进行DP通信控制电机的启停 和正反转控制,6RA70控制正反转是在励磁电路中接了两个接触器控制电机正反转。
6RA80(6RA8075-6DS22-0AA0)也必须在励磁电路中接两个接触器控制正反转吗?能不能不用接触器,
直接用速度字控制正反转可以吗?
感谢技术大佬指导