回复:smart200 与7台汇川变频器485通讯 不成功

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-29 09:37:27

6楼

有示波器的话先从通讯波形找找问题。

一般都没有。

485电压对地是悬浮的。先用电笔测量通讯口有没有亮电笔。排除亮笔原因。但是这个现象并没有指向性。

拆下某个站的通讯线,电笔量。看看本站有没有亮。一般都是接地就可以的。该接的接,不该接的不接。这里很难说什么是该。

每个站都不亮了,那么剩 下的就是线路的高压通过线间电容来的了。把所有有可能通过电容传进来通讯线的线路都尝试换成屏蔽。这个人力成本比较高。

有示波器的话观察这个干扰波形是哪个变频器发出来的。别问怎么可以知道是哪个。

不行的话,在降低通讯波特率同时,要加足终端电阻,希望更多的干扰被电阻旁路掉。

然后我没招了。

坐着学习下面的招法。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。