模态轴设置10000,每圈设置10000,绝对位置走10000和30000都不动
对于模态轴走绝对定位,模态轴范围设置10000LU,起点位置0和终点位置10000相当于是同一个位置,走绝对定位10000,轴是不会动的,你如果走相对定位,轴会走10000的位置。
你可以将绝对定位位置设置为9999,这样轴就会动。