展开查看
以下是引用手机用户20230517773584在2025-05-29 08:13:03的发言 >2楼

模态轴设置10000,每圈设置10000,绝对位置走10000和30000都不动

以下是引用流浮在2025-05-28 20:46:29的发言 >1楼:模态轴范围设置的是...

引用1楼详细内容:

模态轴范围设置的是多少?走绝对定位位置值是多少?

对于模态轴走绝对定位,模态轴范围设置10000LU,起点位置0和终点位置10000相当于是同一个位置,走绝对定位10000,轴是不会动的,你如果走相对定位,轴会走10000的位置。

你可以将绝对定位位置设置为9999,这样轴就会动。