恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-29 11:04:51
9楼
目前用的通讯线屏蔽层是非常好的,波特率已经是9600了。
“用电笔测量通讯口有没有亮电笔”是怕通讯线路被感应产生电压吗
是。
你感觉程序可能大还是硬件可能大?
我不知道你说的一直不顺利但是又用了好些天是什么一个状态
我有一个“洁癖”。不允许error非0(除了运动控制库128是说没有触发信号)。用程序一旦出现非0就立即找愿意,一定要找到点上,绝对不是随便加个互锁;加个延时绕过一下作罢。
如果偶尔报3,结果程序又有用户级的重试,结果几百毫秒之后故障可能消除了。那么人是一点都不知道的。就是说即使通讯断了几百毫秒,机械也反应不出来有问题,这个问题好像自行消化掉了。
直到问题消化不掉了,很明显了,可能就是你现在这种现象了。再去解决问题,基本手上是没有应对方法的。所以在调试阶段,我绝对不让一个出错存在,我程序也不做重试。不行就弄好为止。(这个时间成本很高,但是解决问题很彻底,很放心。只有找到点上,才会杜绝下一次重复出现同一个错误。)
只有程序可靠了,对付现场的各种不可靠,才有方向感。程序的手段已经可以保一方平安。剩下的事情,肯定不会发生在这一方。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主