以下是引用芳季在2025-05-29 09:37:27的发言 >6楼

有示波器的话先从通讯波形找找问题。

一般都没有。

485电压对地是悬浮的。先用电笔测量通讯口有没有亮电笔。排除亮笔原因。但是这个现象并没有指向性。

拆下某个站的通讯线,电笔量。看看本站有没有亮。一般都是接地就可以的。该接的接,不该接的不接。这里很难说什么是该。

每个站都不亮了,那么剩 下的就是线路的高压通过线间电容来的了。把所有有可能通过电容传进来通讯线的线路都尝试换成屏蔽。这个人力成本比较高。

有示波器的话观察这个干扰波形是哪个变频器发出来的。别问怎么可以知道是哪个。

不行的话,在降低通讯波特率同时,要加足终端电阻,希望更多的干扰被电阻旁路掉。

然后我没招了。

坐着学习下面的招法。

说的有点玄乎,没那么复杂,国产变频器能叫上名的,不能叫上名的,我都做,也没出现说的那个现象。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。