清除程序 程序下载程序 ,又循环起来了。又可以用了。 这不好办了,下次不知道什么时候又不行了
引用18楼详细内容:
下午派人去查
本次故障码 是6
Modbus 正忙于处理另一请求:某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态。
所有的MSG 都报故障码6了 不知道怎么引起的
引用9楼详细内容:
是。
你感觉程序可能大还是硬件可能大?
我不知道你说的一直不顺利但是又用了好些天是什么一个状态
我有一个“洁癖”。不允许error非0(除了运动控制库128是说没有触发信号)。用程序一旦出现非0就立即找愿意,一定要找到点上,绝对不是随便加个互锁;加个延时绕过一下作罢。
如果偶尔报3,结果程序又有用户级的重试,结果几百毫秒之后故障可能消除了。那么人是一点都不知道的。就是说即使通讯断了几百毫秒,机械也反应不出来有问题,这个问题好像自行消化掉了。
直到问题消化不掉了,很明显了,可能就是你现在这种现象了。再去解决问题,基本手上是没有应对方法的。所以在调试阶段,我绝对不让一个出错存在,我程序也不做重试。不行就弄好为止。(这个时间成本很高,但是解决问题很彻底,很放心。只有找到点上,才会杜绝下一次重复出现同一个错误。)
只有程序可靠了,对付现场的各种不可靠,才有方向感。程序的手段已经可以保一方平安。剩下的事情,肯定不会发生在这一方。
引用7楼详细内容:
目前用的通讯线屏蔽层是非常好的,波特率已经是9600了。
“用电笔测量通讯口有没有亮电笔”是怕通讯线路被感应产生电压吗
引用6楼详细内容:
有示波器的话先从通讯波形找找问题。
一般都没有。
485电压对地是悬浮的。先用电笔测量通讯口有没有亮电笔。排除亮笔原因。但是这个现象并没有指向性。
拆下某个站的通讯线,电笔量。看看本站有没有亮。一般都是接地就可以的。该接的接,不该接的不接。这里很难说什么是该。
每个站都不亮了,那么剩 下的就是线路的高压通过线间电容来的了。把所有有可能通过电容传进来通讯线的线路都尝试换成屏蔽。这个人力成本比较高。
有示波器的话观察这个干扰波形是哪个变频器发出来的。别问怎么可以知道是哪个。
不行的话,在降低通讯波特率同时,要加足终端电阻,希望更多的干扰被电阻旁路掉。
然后我没招了。
坐着学习下面的招法。
但是1号变频器的第一个MSG 报8故障码,其它的都不报了。