以下是引用寻求、在2025-05-29 15:50:12的发言 >11楼

电机在旋转的时候的电流是不能发生改变的,变频器的IGBT动作的瞬间会产生比较大的反射电压来维持电机电流不会发生变化,380V的变频器本身相电压会达到540V左右,再加上反射电压 峰值会在800-900V 之间 。电缆的距离越长本身携带的电容越大,电机电感产生的反射电压再加上电缆本身携带的电容会增大母线电压,解决的办法可以使用耐高压电缆,再出问题就是变频器的问题了,在详细的解释区抖音搜索麦客厅找反射电压的视频。

单纯用反射来解释母线电压升高, 我感觉有点问题。 就算用脉动式增压来逐次提高母线电压, 也最多提高到线电压峰值的程度, 也就是380*1.414。 这个距离过压报警的距离还很大。