以下是引用ligp99在2025-05-29 12:01:39的发言 >14楼

程序没有问题的 ,检查多遍 ,其它项目也一直这样用。有问题就轮询不了了。

这里上传不了视频 要不然可以看看轮询有时候。刚开始做通讯的时候,经常报故障码8:(

响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。)这故障码出现在第一个变频器和最后一个变频器。当时变频器最后一个终端电阻拨到ON,PLC的DP头也拨到ON,都没用。

设备都没有启动,干扰哪里来的呢?周边也没有干扰源。当时觉得汇川变频器通讯怎么这么难,是不是质量太差了。

后来好像是换了更好的通讯线,轮询循环起来了,没用报故障了,但明显有些卡顿。

以下是引用芳季在2025-05-29 11:04:51的发言 >9楼:是。你感觉程序可能...

引用9楼详细内容:

是。

你感觉程序可能大还是硬件可能大?

我不知道你说的一直不顺利但是又用了好些天是什么一个状态

我有一个“洁癖”。不允许error非0(除了运动控制库128是说没有触发信号)。用程序一旦出现非0就立即找愿意,一定要找到点上,绝对不是随便加个互锁;加个延时绕过一下作罢。

如果偶尔报3,结果程序又有用户级的重试,结果几百毫秒之后故障可能消除了。那么人是一点都不知道的。就是说即使通讯断了几百毫秒,机械也反应不出来有问题,这个问题好像自行消化掉了。

直到问题消化不掉了,很明显了,可能就是你现在这种现象了。再去解决问题,基本手上是没有应对方法的。所以在调试阶段,我绝对不让一个出错存在,我程序也不做重试。不行就弄好为止。(这个时间成本很高,但是解决问题很彻底,很放心。只有找到点上,才会杜绝下一次重复出现同一个错误。)

只有程序可靠了,对付现场的各种不可靠,才有方向感。程序的手段已经可以保一方平安。剩下的事情,肯定不会发生在这一方。

以下是引用ligp99在2025-05-29 10:31:03的发言 >7楼:目前用的通讯线屏蔽...

引用7楼详细内容:

目前用的通讯线屏蔽层是非常好的,波特率已经是9600了。

“用电笔测量通讯口有没有亮电笔”是怕通讯线路被感应产生电压吗

以下是引用芳季在2025-05-29 09:37:27的发言 >6楼:有示波器的话先从...

引用6楼详细内容:

有示波器的话先从通讯波形找找问题。

一般都没有。

485电压对地是悬浮的。先用电笔测量通讯口有没有亮电笔。排除亮笔原因。但是这个现象并没有指向性。

拆下某个站的通讯线,电笔量。看看本站有没有亮。一般都是接地就可以的。该接的接,不该接的不接。这里很难说什么是该。

每个站都不亮了,那么剩 下的就是线路的高压通过线间电容来的了。把所有有可能通过电容传进来通讯线的线路都尝试换成屏蔽。这个人力成本比较高。

有示波器的话观察这个干扰波形是哪个变频器发出来的。别问怎么可以知道是哪个。

不行的话,在降低通讯波特率同时,要加足终端电阻,希望更多的干扰被电阻旁路掉。

然后我没招了。

坐着学习下面的招法。

不要完全取DONE信号啊,还要用定时跳过。