回复:PLC的基础问题,请各位老师指教

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1169
  • 精华

    8
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-30 16:39:06

8楼

第一个扫描周期,能输出。复位只可以复位这个点之后的。你可以把扫描周期想象为一个人在一个圆形跑道上面跑,边跑边记录看到的状态。这个人只记录他看到的,看不到的,不记录。

顺着这个思路,来跑一下,首先跑到网络2时,看到了V0.2通,看一下它,记录状态,做运算,记下来,V0.0通,VB10加1,当跑到网络4时,V0.2通,复位V0.0,此时V0.2保持通状态时。当再次跑到网络2时,看到了V0.2还是通的,你想一想应该怎么记录?此时他是没有看到V0.0断的状态,是不记录的。

当然了,这只是为了便于理解,而举了一个不一定非常“好吃”的栗子。