展开查看
以下是引用手机用户20220529856903在2025-05-29 17:07:38的发言 >3楼:今天这个问题终于解决了,给大家提供一个思路:
1.审计数据是分段存储在SQL中的,那么如果想要获取一个时间很长的数据内容时,单纯的去查某一个审计数据是查询不出来
2. 在SQL中创建一个过程存储和新建了一个数据库,新建的数据库用来和Wincc报表编辑器中的ODBC进行关联,通过时间的筛选把分段的审计数据进行逐个筛选后最终读取到报表中来,现在已经在报表中可以读取出来了
3.还有个事情跟大家分享下:根据这个思路可以把报警数据即使超过1000条,也可以读取到Wincc的报表中来,不受报警控件的约束。
我被着两个问题困扰了一个月的时间,想尽办法去突破1000条报警内容,使用报警控件去做报表但并没成功。
希望通过我这个思路让大家都可以解决在使用Wincc报表的困扰。
同时失望官方给个近精贴,让更多的人能够看到这个话题,早日给我们这些牛马得到解脱?????!
即便是你通过各种方式把审计追踪的数据读上来后。那么将面临一个最重要的问题,那就是数据完整性的问题,就是如果有人进入数据库,把审计追踪的内容修改了,你如何判断这条记录的有效性??