请看顶楼,楼主描述。

以下是引用海上漂2在2025-05-31 10:18:10的发言 >12楼:V0.2没有看到哪里接...

引用12楼详细内容:

V0.2没有看到哪里接通    为何能加1

根据楼主描述,V0.2一直为1 , 在PLC扫描过程中V0.0在执行到第3行的时候一直为1,所以不会增加  如果2和3两行交换 VB10一直是0