以下是引用寻求、在2025-06-01 11:14:15的发言 >15楼

今天我刷到这个视频了,我不到这个视频上中下是三个有没有全部看完吗,原视频的意思是解决500米的变频器过压报警的问题,出现过压报警是在变频器一启动就开始报警,视频中的报警变频器有两种,一种是15WK一下的,在一个就是15-22KW的,他们现场使用的都是变频器输出接入电抗器,使用的屏蔽电缆目的是减小电磁干扰,但是使用屏蔽的电缆就导致过压报警,原因就是带屏蔽的电缆比普通电缆电位值高,在15-22KW取消屏蔽层接地,15KW以下的实用普通电缆都解决了,最终的原因就是屏蔽电缆比普通电缆的电位高,容易造成过压报警。

以下是引用锋言锋语在2025-05-29 16:23:33的发言 >12楼:单纯用反射来解释母...

引用12楼详细内容:

单纯用反射来解释母线电压升高, 我感觉有点问题。 就算用脉动式增压来逐次提高母线电压, 也最多提高到线电压峰值的程度, 也就是380*1.414。 这个距离过压报警的距离还很大。

以下是引用寻求、在2025-05-29 15:50:12的发言 >11楼:电机在旋转的时候的...

引用11楼详细内容:

电机在旋转的时候的电流是不能发生改变的,变频器的IGBT动作的瞬间会产生比较大的反射电压来维持电机电流不会发生变化,380V的变频器本身相电压会达到540V左右,再加上反射电压 峰值会在800-900V 之间 。电缆的距离越长本身携带的电容越大,电机电感产生的反射电压再加上电缆本身携带的电容会增大母线电压,解决的办法可以使用耐高压电缆,再出问题就是变频器的问题了,在详细的解释区抖音搜索麦客厅找反射电压的视频。

1847吗? 怎么搜不到啊。 链接发给我。 我没看完整。