以下是引用老兵在2025-06-02 08:54:43的发言 >1楼

可以。

其实,你只需要把欠电压门槛值P50351降低就可以了。

前提就是你所说的:电流及速度在工艺允许范围内。

感谢兵版,再请教一下,如果忽略这个前提会造成什么结果?是不是如果低电压持续过程中,电流会升高,如果到电流限幅之后速度依然达不到设定值,那么这个时候除了速度满足不了工艺要求还会有其他的后果吗?

另外,四象限的柜子,在抛钢瞬间是回馈电网的时段,假如在这个时段电网电压低会不会有啥影响?