回复:6RA80可以取消瞬时电压跌落的保护吗?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10161
  • 精华

    512
  • 被关注

    580

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-02 19:48:09

3楼

展开查看
以下是引用小贺儿在2025-06-02 11:19:13的发言 >2楼

感谢兵版,再请教一下,如果忽略这个前提会造成什么结果?是不是如果低电压持续过程中,电流会升高,如果到电流限幅之后速度依然达不到设定值,那么这个时候除了速度满足不了工艺要求还会有其他的后果吗?

另外,四象限的柜子,在抛钢瞬间是回馈电网的时段,假如在这个时段电网电压低会不会有啥影响?

以下是引用老兵在2025-06-02 08:54:43的发言 >1楼:可以。其实,你只需...

引用1楼详细内容:

可以。

其实,你只需要把欠电压门槛值P50351降低就可以了。

前提就是你所说的:电流及速度在工艺允许范围内。

你挺明白啊。

你的第一个问题就会满足不了工艺要求呗。


第二个问题,有极小的概率会逆变失败。但很小很小的概率。只有当供电电压瞬间降低到接近短路才可能会逆变失败。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心