回复:315-2dp的PLC替换313c-2dp如何替换?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9430
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-03 10:41:49

5楼

313C集成的I/O接口有使用?

从原理上这种替换是没有问题的,只需要把集成的I/O地址重新映射到新的地址区。

如果没有使用,这样替换更简单了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54778条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。