恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-03 13:54:12
1楼
6SN1227-2ED10-0HA0,步进驱动器已经停产
OV (过电压指示灯)亮,表示直流母线电压超过安全阈值(通常因再生制动能量无法及时释放或输入电源电压过高导致)。
LV (低电压指示灯)亮,表示直流母线电压低于正常工作范围(通常因供电不稳或电源缺失引起)。
OV 与 LV 指示灯同时点亮,感觉过电压和欠电压同时报警有点矛盾:
1、电源检测电路故障:电压采样回路异常(如传感器损坏)导致误报。
2、控制板硬件故障:驱动器内部处理单元(如 CPU 或信号调理电路)失效,无法正确处理电压信号。
3、剧烈电压波动:外部电源存在极高频次的跳变(如电网闪断或大型设备启停干扰),短时触发双重保护机制。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主