回复:315-2dp的PLC替换313c-2dp如何替换?

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-06-03 16:41:15

6楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2025-06-03 10:41:49的发言 >5楼

313C集成的I/O接口有使用?

从原理上这种替换是没有问题的,只需要把集成的I/O地址重新映射到新的地址区。

如果没有使用,这样替换更简单了。

313自带的IO接口使用了,因为315没有自带的,所以增加了两个IO卡件,增后同313的一样,io地址也一样