第一个问题,这么小功率的变频器。没必要考虑滤波器了。用不着;
第二个问题,按双端输入的信号接可以。不过,没研究过单信号输入的编码器是否可以用。这个需要自己试试。或者问问官方技术支持;
第三个问题,P210是针对进线电源的参数设置,对于电机侧的电源要通过电机铭牌数据去输入建等效模型。380V的电压等级,设置300V的额定值。没做过。不知会有什么问题。
个见。