恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-05 14:17:18
5楼
将PP72/48模块的模拟量输出端口连接到主轴驱动器的模拟量输入端口,且需要为每个模拟量主轴配置相关的参数:设置MD30100为模拟轴值,MD30110为给定值模块号,MD30130为输出方式;通过PLC程序将NC加工程序中的指令值转化为模拟量信号,然后通过PP72/48模块输出模拟电压。
X242端口主要用于连接外部设备,如手轮、I/O模块等。它并不是专门用于模拟量输出的端口。通常通过X252端口的模拟量输出口来控制模拟量主轴。因此,X242端口不能直接用于模拟量主轴控制。
模拟主轴会出现零点漂移现象,主轴使能后,会超低速转动,使用参数中的零点漂移补偿,会补偿正转,增大反转,还请版主关于模拟主轴如何解决零点漂移出个解决方法。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主