回复:不懂就问系列之——有必要问系列

GreenHands

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    715
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-05 16:28:40

1楼

它支持 你也支持就可以了啊 没什么难点在啊

你查阅一下你使用的PLC 支持哪些协议 跟对方能匹配上就行了

下面是200SMART 通信接口

那我们如果想知道200SMART支持哪些通信就要先看下其本体CPU和与通信相关扩展模块的物理接口有哪些,因为这是通信协议的基础,没有通信接口就去谈通信协议就是纯粹的耍流氓,物理接口统计如下:

CPU 本体:一个RJ45接口(以太网接口)和一个 RS485 接口;

SB CM01信号板:可通过200SMART编程软件组态为 RS232 通信接口或 RS485 通信接口。

EM DP01模块:一个 RS485 兼容的九针迷你 D型插口



SB CM01信号板 引脚定义

接下来就来分别看下各个接口支持的通信协议:

CPU本体RJ45接口(以太网接口)支持的协议有:S7通信、PROFINET通信、TCP通信、ISO on TCP通信 、UDP通信、MODBUS TCP通信、OPC通信(OPC服务器软件:PC Access SMART或者SIMATIC NET)。

CPU本体RS485接口及SB CM01 信号板(请注意仅支持1个停止位)支持的协议有:MODBUS RTU通信、USS通信、PPI通信、自由口通信。

EM DP01模块:PROFIBUS DP 通信(仅能做从站)、MPI通信(仅能做从站)、OPC通信(OPC服务器软件:SIMATIC NET,通过EM DP01 S7通信方式实现)。