3、CPU功能

3.1 基本组态

1.S7-1500存储区域保持性设置

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109750398https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109750398


2.估算用户程序所需装载存储区大小

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/97553417


3.CPU循环时间与存储卡和存储内容

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109749098


3.2 存储卡

1.S7-1500 存储卡的作用

S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:

- 作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。

- 可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。

- 读取服务数据。


2.S7-1500 CPU需要哪种固件和SIMATIC存储卡?如果更新后无法再访问CPU,可以采取哪种补救措施?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/89257657


3.如何装载项目数据到存储卡上?以便在没有 TIA Portal 的情况下,使用存储卡向 S7-1200 /S7-1500CPU 传输程序

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/48711409


4.当给S7-1500 CPU下载时,为什么尽管还有足够的存储空间,仍然会显示消息“存储卡上用于该数据量的存储空间不足” ?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/107108015


3.3 固件更新

本文档仅针对标准型 S7-1500、S7-1500C、S7-1500F、S7-1500T、S7-1500TF、ET200SP CPU(不包括 CPU 1515SP PC)、CPU 1516pro-2 PN、CPU 1513pro-2 PN,对于CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP、S7-1500R/H(F)、驱动型控制器、软件控制器、开放式控制器,请参阅相关文档资料。

本文所使用的:

硬件:

CPU 1516-3 PN/DP,订货号为 6ES7516-3AN01-0AB0

软件:

TIA PORTAL Step7 V17 Update 2

Automation Tool V4.0.3


问题链接汇总:

1、什么是固件更新以及固件更新要注意什么?

2、S7-1500 固件版本与 TIA PORTAL 软件版本对应关系?

3、在哪里可以找到固件下载链接?

4、如何下载固件包?

5、如何通过在线的方式更新 CPU 和显示屏的固件?

6、如何通过 Web 页面更新 CPU 和显示屏的固件?

7、如何通过存储卡更新 CPU 和显示屏的固件?

8、如何通过 Automation Tool 更新 CPU 和显示屏的固件?


固件更新的方法包括使用

- TIA PORTAL 在线更新

- Web 页面更新

- 存储卡更新

- Automation Tool 软件更新


3.4 密码保护

1.CPU的访问保护功能

1)访问等级`

此界面可以设置该PLC的访问等级,共可设置4个访问等级

- “完全访问权限(无任何保护)”:为默认设置,无密码保护,允许完全访问。

- “读访问权限”:没有输入密码的情况下,只允许进行只读访问,无法更改 CPU 上的任何数据,也无法装载任何块或组态。选择这个保护等级需要指定“完全访问权限(无任何保护)”的密码:“密码1”。如果需要写访问,则需要输入“密码1”。

- “HMI访问权限”:选择这个保护等级对于 SIMATIC HMI 访问没有密码保护。但可以指定“完全访问权限(无任何保护)”的密码:“密码1”; “读访问权限”的密码:“密码2”可选择设置,如果不设置则无法获得该访问权限。

- “不能访问(完全保护)”:不允许任何访问。可以设置“完全访问权限(无任何保护)”的密码:“密码1”;“读访问权限”的密码:“密码2”;“HMI访问权限”的密码:“密码3” 可选设置,如果不设置,就无法获得相应的访问权限。

对于 “读访问权限”,“HMI访问权限”,“不能访问”这三种保护等级都可以设置层级保护密码,设置的密码分大小写。其中“完全访问权限”的“密码1”永远是必填密码,而“读访问权限”,“HMI访问权限”为可选密码。可以根据不同的需要将不同的保护等级分配给不同的用户。

如果将具有 “HMI 访问权限”的组态下载到CPU后,可以在无密码的情况下实现HMI 访问功能。要具有“读访问权限”,用户必须输入“读访问权限”的已组态密码“密码2”。要具有“完全访问权限”,用户必须输入“完全访问权限”的已组态密码“密码1”。


2)连接机制

设置激活“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”后CPU才允许与远程伙伴进行 PUT/GET 通信。

2. S7-1500 程序加密保护

1)S7-1200 程序块密码保护有以下几种类型:

- 程序块的专有技术保

- 程序块的防拷贝保护

- 程序块的写保护


2) 程序块的专有技术保护(Know-How-Project)

程序块的专有技术保护主要是对项目中的程序块(OB、FB、FC、DB)进行访问保护,如果没有专有技术保护密码则无法看到程序块中的具体内容,对于专有技术保护的 DB 块,如果没有密码只能读不能写。