6、通讯方式

S7-1500 支持的通信方式:通信概览、PROFIBUS和PROFINET通信、开放式通信、S7通信、MODBUS TCP通信、串口通信、OPC UA通信以及耦合器的应用。


6.1.1 以太网、工业以太网及PROFINET的区别

以太网、工业以太网及Profinet有什么区别?

以太网(Ethernet)通常指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当前应用最普遍的局域网技术。它不是一种具体的网络,是一种技术规范。该标准主要定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法等内容

工业以太网通常是指应用于工业控制领域的以太网技术,在技术上与普通以太网技术相兼容,但对具体产品和应用都有不同要求。由于产品要在工业现场使用,对产品的材料、强度、适用性、可互操作性、可靠性、抗干扰性等有较高要求;而且工业以太网是面向工业生产控制的,对数据的实时性、确定性、可靠性等有极高的要求。

Profinet 由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是基于工业以太网技术的自动化总线标准。PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的内容。

简单的说,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,Profinet是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。


6.1.2 Profinet通讯中Controller和Device的区别

在做PROFINET通讯时,Control和Device有什么区别 ?

在做PROFINET IO 通讯时,最常见到的两种角色是Control 和Device ,又称为IO控制器和IO设备。IO 控制器是一个控制设备 , 连接一个或多个 IO 设备 ( 现场设备 ) ,常见的IO控制器就是PLC,如S7-300、S7-1500 可编程控制器。IO设备是一个现场设备,常见的IO设备就是分布式IO,如ET200MP PN设备等。


6.1.3 通讯中Server和Client的区别

服务器Server和客户端Client有什么区别?

例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。

服务器的特征:被动角色,等待来自客户端的连接请求,处理请求并回传结果。

客户端的特征:主动角色,发送连接请求,等待服务器的响应。

端口:是指用于区分不同服务的逻辑编号,端口号的范围从0到65535,SIEMENS设备的开放式以太网通信通常使用编号为2000~5000范围内端口。

客户端侧在配置TCP连接时,必须设置服务器IP地址及端口号,自身使用的端口号如果没有明确指定,则由设备自动分配。

服务器侧在配置TCP连接时,必须设置服务器使用的端口号,客户端IP地址及端口号为可选项。


6.1.4 I-DEVICE(智能设备)是什么

一、I-DEVICE(智能设备)是什么?

I-DEVICE 又叫做智能设备或智能IO设备,其本身是上层IO控制器的IO设备,又作为下层IO设备的IO控制器。

一个PN智能设备功能不但可以作为一个CPU处理生产工艺的某一过程,而且可以和IO控制器之间交换过程数据,因此,智能设备作为一个IO设备连接一个上层IO控制器,智能设备的CPU通过自身的程序处理某段工艺过程,相应的过程值发送至上层的IO控制器再做相关的处理。

二、应用与优势

采用智能设备可以实现:

· 分布式处理

一个复杂的自动化任务可以划分为多个子任务,由于子任务的简化使得过程处理更加容易。

· 分割子过程

复杂和分布广泛的过程可以细分为几个子过程。这些子过程可以存储在各自的Step7项目中,且可以合并为一个完整的项目。

· 知识保护

智能设备的接口描述使用GSD文件而不是Step7项目,这样用户的知识-用户程序得以保护。

智能设备具有如下优点:

· 实现简单的IO控制器的连接,无需额外的软件工具

· 除了实时通信,还支持等时实时通信

· 由于几个智能设备具有计算能力,这样对IO控制器的计算能力要求也就减少了

· 由于处理本地过程数据,从而减少了通信负荷

· 在不同的Step7项目中管理子任务

· 可以作为共享设备


6.1.5 工业以太网接头接线

工业以太网接头接线

1.如何分配工业以太网 FC 电缆的各导线到 IE FC RJ45 插头的针脚?

描述
本条目说明了工业以太网 FC 电缆的每一根线如何分配到如下 IE FC RJ45 插头的针脚:

- IE FC RJ45 Plug 2x2

- IE FC RJ45 Plug 4x2

- IE FC Outlet RJ45

- IE FC RJ45 模块化插座

1)IE FC RJ45 Plug 2x2

工业以太网 FC RJ45 Plug 2x2 用于直接连接长达 100m 的 IE FC  2x2 电缆而不使用接插工艺。
4个集成的夹紧-穿刺接线柱使得 IE FC 2x2 电缆(100MBit/s)的连接简单而可靠。打开插头外壳后, 触点盖板上的彩色标记可方便用户将电缆中的导线连接到IDC插针。

- IE FC RJ45 Plug 180 2x2


6.1.6 站名称,设备名称以及PROFINET设备名称

STEP7(TIA Portal)中的站名称、设备名称以及PROFINET设备名称一般来说,一个项目会有一个或几个站点,每个站点由CPU或接口模块与IO模块等组成。


6.2 PROFIBUS通信

1. PROFIBUS 技术参考综合文档

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109750357


2. S7-1500如何使用DP通信模块作为DP主站或从站连接到S7-300 CPU

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109764306


3. 将S7-1500作为DP从站连接到第三方DP系统

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109481866


4. S7-1500通过PROFIBUS DP与RFID通信

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109479235


5. 西门子RS485中继器使用说明

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/90880762


6. CP1542-5和CM1542-5做第三方DP从站时的配置区别

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109810316


7. PROFIBUS GSD files: SIMATIC

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/113652





微信搜一搜,SIEMENS工业找答案 小程序,触手可及,问答更方便!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10590条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。