回复:smart200 与7台汇川变频器485通讯 不成功

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-05 20:36:54

45楼

展开查看
以下是引用芳季在2025-06-04 16:26:06的发言 >39楼

重新下载什么?程序块;系统块;数据块?

8是CRC错。6是多次msg。

去试了下载源程序,数据块 不下载 不行。


 一、用下图这种方法1, 第一个MSG会产生闪烁故障码8


二、改用方法2,MSG不会产生故障码


但 最后一个“上超写频率 ”看去一直ON,其实也闪烁 但不像其它的闪的明显,但不影响通讯。






以前都用第一种程序 也没有问题。

再西门子网站下的例子也是 第一种编程模式。