回复:笔记本使用pc adapter usb a2连接6RA80,运行时不能监控的问题

火鹤工控

  • 帖子

    42
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2017-12-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-06-06 10:24:57

16楼

展开查看
以下是引用凇花江畔在2025-06-04 17:17:32的发言 >15楼

电脑和6RA80的DP口如果用A2适配器直连的话,需要选择PG/PC***主站,因为要反向供电;如果是PLC的DP口6RA80直连,A2适配器插在DP扩展位置就不能选择PG/PC***主站,因为PLC是DP主站。还有一种就是通过S7-300的MPI口或者S71200/1500以太网口中继的形式,都可以保证PLC和6RA80通讯的同时,starter在线访问

以下是引用火鹤工控在2025-05-20 15:57:36的发言 >0楼:项目使用1200主站dp...

引用0楼详细内容:

项目使用1200主站dp模块(CM1243-5)+6ra80DP通信,笔记本使用pc adapter usb a2连接6RA80连接时一切正常,如果选择pg/pc是唯一主站,则装置已启动,装置就报F1910,starter可以在线.       如果不选择pg/pc是唯一主站,则装置可以运行,stater就自动离线。






S71200/1500以太网口中继的形式 就是cpu 的路由功能,需要网络添加工控机,还没试