发布于 2025-06-06 10:33:08
18楼
关于15楼提到的“电脑和6RA80的DP口如果用A2适配器直连的话,需要选择PG/PC***主站,因为要反向供电;如果是PLC的DP口6RA80直连,A2适配器插在DP扩展位置就不能选择PG/PC***主站,因为PLC是DP主站。”是这样的,如果勾选 “唯一主站”,Plc在线,笔记本就无法通过适配器在线。
现在是plc和笔记本同时在线,就不能勾选 “唯一主站”。
同时在线之后,不勾选 “唯一主站”,只要装置已启动,装置就报F1910.西门子热线恢复说是emc问题。但是我把A2适配器从电脑拔掉,装置运行30分钟都没问题。
现在是通过232连接装置,plc通过dp(352报文)控制装置,可以边运行,边监控。