有问题的,要花时间找到问题点在哪里。有问题的为什么没问题,要找到什么环境导致能避开这个问题。或者是问题不明显。
例如如果向变频器写入22.44赫兹。由于通讯出错,有时候不知道为什么写成了163.84赫兹,仅仅是偶然一次通讯163.84 。然后又没事了。结果变频器根本都来不及反应,一直显示22.44赫兹运行,这样的问题就是算是避开了吧。可问题依然存在啊。当这个问题你后来把他用在控制伺服上面,这个时候就问题大了。为什么明明写入22.44毫米位置,但是突然会撞机的呢?看了好久都是22.44啊。撞机当时也看过伺服当前坐标,的确到了一百零几以上的撞机位置了。一个班多的时候总有两三次无缘无故撞机的。有时候一天都没有。然后就怀疑这怀疑那,投入这投入那。还有一招就是程序加上了监视程序,导致扫描周期延长,导致扫描周期跟通讯周期的距离拉近了,某些通讯刷新的问题突然消失了。从此问题“解决了”。结果归功于投入的各方面的硬件……
还是你之前说对了,做完下载新程序,测试故障恢复,程序能轮询,设备运行正常。今天早上又出问题了,果然是1号站变频器故障 汇川MD500,GUZ码ERR04。变频器端拆掉电机线缆,故障也不能复位。汇川变频器技术支持几个也决绝不了。 这变频器才用一个多月。