回复:G130动态带编码器优化,报F7900、F7982【5】。

太阳神2009

  • 帖子

    2028
  • 精华

    59
  • 被关注

    287

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-07 09:30:11

1楼

有可能编码器接线问题,先使用SLVC或V/F方式运行,看参数r60和r61是否大小相等符号一致,如果符号相反,需要调整编码器接线或者修改参数P410,确保编码器信号正常再改为VC运行。

S120常见故障F07900排查方法


评论
编辑推荐: 关闭