回复:CPU 412-5H 故障解析求助 冗余、同步故障和trigger event: 43D8

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-07 21:55:22

4楼

补充材料的最后一个事件:


Event 15 of 120:  Event ID 16# 7301

Loss of redundancy (2oo2) due to CPU failure

CPU affected: Standby CPU in rack 1

Requested OB: CPU redundancy error OB (OB72)

Priority class: 28

Incoming event

08:08:58.212 AM  06/03/2025

(Coding: 16# 7301  1C48  005B  F100  0000  0000)

它的解释中的关键一句:

Loss of redundancy (2oo2) due to CPU failure

CPU affected: Standby CPU in rack 1

大致意思是:由于 CPU1 的失效引起了冗余(2oo2)的丢失。

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com