意思就是实际设定值为V90 EPOS中速度设定值、最大加速度设定值和最大减速度设定值的百分比。

V90 EPOS中速度值单位为(1000LU/min)、加减速度值单位是(1000LU/s2),非斜坡函数发生器时间值。

所以通过FB284来实现V90 EPOS功能,可通过设置百分比来调整速度及加减速度。

OverV  设定速度百分比0~199%

OverAcc ModePos=1、2、3 时的设定加速度百分比 0~100%

OverDec Mod ePos=1、2、3时的设定减速度百分比 0~100%


如果你想通过PLC直接修改加减速度值,而非百分比的方式,也可以通过非周期通讯来读写V90驱动器参数。

S7-1200/1500通过FB284控制V90 PN实现基本定位

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109765618

PLC如何读写V90 PN的参数

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109750094