根据你描述,吃刀就报警,你先试试进给调下来的临时办法。

我曾经也会遇到加工某一个产品,会报警25030、25040这些报警,你会先把进给从100%降下来,看加工程序运行规律。假设进给降下来后,报警消失,那么,把进给恢复后,看报警出现在那段加工程序,然后是修改加工程序将G00改为G01 F多少多少的方法,这个办法虽然不十分的好,但是,也能够解决办法问题。

如果进给下降后,仍然报警的,则基本是该轴外部的机械问题了,先检测润滑方面是否正常,机械方面的原因比较广泛,需要仔细判断。