恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-08 16:23:19
4楼
如果是编码器的接线问题,那无编码器运行是可以运行的。所以,楼主所提供的信息还是存在问题的。
楼主是这样表述的:
--G130
矢量控制,用STARTER离线配置参数,参数下载一切正常,电机静态识别都通过了,当带编码器进行旋转测试时,电机停机,报故障码F7900.屏蔽故障码F7900后,带编码器进行旋转测试时,触发报警F7982[5],无编码器反馈时,通过控制面板,给定转速,电机始终没有变化,总是以很慢的恒定速度旋转。故障代码查阅手册,需要排查编码器接线,或者更换编码器,明天拆电机,排查一下编码器。有遇见的分享一下经验。
--
按说,楼主在P1300 = 0的状态,电机可以转,可以确定方向,一旦修正了编码器接线方向,再把P1300 = 21,就可以了呀。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主