回复:G120变频器运行过程中,制动电阻有电流声音?????

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-08 16:44:52

7楼

制动单元工作,不要只看到平均的制动功率,要知道内置制动单元的IGBT工作原理是开关动作(强调开关动作!),它的瞬态制动功率和制动电流是要考虑的。


还不错。你能观察制动过程的参数r32和r26。但是你并没有具体的考虑电阻在开关动作时的瞬态电流。以及瞬态直流制动功率。


另外,这种直流母线的制动电压和制动电流,形成的瞬态制动功率,与电机的实际的瞬态制动功率,是能量守恒的。电阻值选小了,过大的瞬态制动功率会导致电阻与电机的热积累,时间长了,就会报故障。不仅仅是滋滋作响的问题。