恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-08 20:04:52
4楼
去看看产品规范和标准是怎么说的吧。
一般的,变频器的功率与电机的功率是对标的。不会说30kW的变频器只能驱动45kW及以下电机,或22kW及以下电机吧?只能是30kW以下电机。不过,西家传动有一个轻载和重载选型原则。仅此而已。
电机的功率与电机的额定电流有产品规范和标准,变频器是配套使用的,所以,必须也要根据同电压同功率等级电机的参数定标。
为什么380V等级的15kW功率变频器,输出电流是32A?
去看看电机的功率、电压、电流平衡方程公式吧,这个参数基本涵盖了三相380V的2极至6极电机的额定电流了。如果是特种电机,比如,8-12极的电机,还是要根据电机的额定电流去选变频器。不能用功率去对标。
个见,仅供参考
之前我问过一个问题,变频器的选型是否要考虑电机的极对数,极对数多的电机其额定扭矩较大,在变频器决定扭矩的就是输出电流;查了一些资料,在电机功率相同但是极对数不一样的的情况下,极对数少和极对数多的电机的几个区别:
1、极对数多的电机,功率因数通常较低,因此极对数越多额定电流越大;
2、极对数多的电机其效率相对较低,因此其输入电流也偏大;
3、极对数多的电机漏磁较大,即需要更多的无功电流来建立磁场,因此额定电流也会偏大;
4、极对数多的电机,电机空载电流与极对数成正比,极对数越多空载电流越大,也会影响额定电流;
也不知道对不对?