1、你理解错啦!

参数2000 - 2007只是个标幺值。是传送这些带工程量的参数的一个标定值。

就是上述每种工程量,都用一个INT整数(类型)传送,这样才符合短而快的PN/IO报文要求。

这个(带符号)整数的范围是 +/-200%; hex4000=100%=16384!

这里的100%就是个无量纲的单位。它100%的真值就是这些参数定义的。

为啥 电流它要按1.2/1.5倍做?因为有些电机的电流允许达到3倍额定电流。

电压的标定,一般就是1000V。这在应用中,使用方便。

其他的你理解了吧?

功率也是一样,可以是负的功率(发电);



你定义得范围若是太小了。过载的大电流,数值就溢出了。

明白?