以下是引用手机用户20241224706294在2025-06-10 10:56:41的发言 >2楼

这个的TP块就没问题



TP:启动脉冲定时器

当操作数 IN  的信号状态从“0”变为“1”时,执行“启动脉冲定时器”指令。

你的两个TP脉冲定时器的输入信号需要由0-1的跳变,才能执行你想要的定时器功能。

你的M1.3应该是1200PLC的系统时钟存储器里,始终为off信号。刚下载进去是能执行一次。     你换个别的M位,没有上升沿,定时器也是不会执行的。