恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-10 13:58:23
1楼
ACS450 - PC software, for LMV5 - 下载信息。
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/?mlfb=BPZ%3aACS450
使用步骤简单说下
1、安装路径需为纯英文目录(如 D:SiemensACS450),避免空格或中文。
2、使用OCI400光学接口盒连接PC与LMV51控制器,通过RS232或USB转接电缆通信。
首次连接时安装OCI400的USB转串口驱动(驱动文件随软件包提供)。
3、启动与连接
打开ACS450 → 选择通信端口(COM3)→ 设置波特率115200bps → 点击“Connect”。
若连接失败,检查控制器是否处于“编程使能”状态(需长按LMV51面板确认键)。
3.1在线读取:Online → Read Parameters 获取当前配置。
3.2修改参数:编辑后通过 Download to Controller 写入(需输入工程师密码)。
3.3查看实时曲线:Monitor 标签页追踪火焰信号、阀门反馈等模拟量。
3.4故障分析:Alarm History 解析错误代码。
发布于 2025-11-04 16:15:04
1楼
请填写推广理由:
分享
只看
楼主