你可以网上查下,以下是网上查到的。

1、控制信号线(Y端)需接入0-10V或4-20mA信号源,且标定时信号需设置为0V/4mA(零输入状态)。

2、执行器必须安装于配套阀门(如VVI47系列),且阀门行程为20mm(SBX61仅支持20mm行程阀门)。

3、自动标定

断电重启:切断执行器电源,等待10秒后重新上电。

零信号输入:上电瞬间确保控制信号Y=0V(或4mA),此时执行器自动进入标定模式。

4、标定过程

执行器自动驱动阀门至 全关位置(0%开度),持续约12秒完成行程测量。

标定成功时,执行器状态指示灯绿色常亮(部分型号需查看机械刻度是否归零)。

5、验证标定结果

输入50%信号(如5V或12mA),确认阀门开度指示在中间位置。

输入100%信号(10V或20mA),阀门应完全开启。