回复:指示灯无法复位

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9105
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-10 15:56:48

2楼

激活Q1.2是始终为1的条件,就是每一个周期均为1,而复位Q1.2的条件仅仅只是上升沿,复位你说有可能?

你这个问题拓展开来就是经常听到同事在说,某某数控系统,触发报警,而按MCP板上的复位按钮无效的话题。我说你当时的报警依然存在,在MCP板上按复位确实可以有效,但是,触发报警信息马上又把你的复位信息给覆盖了,这样如何复位有效?

  首先需要排除触发报警的信息,然后再复位报警信息,按照这样排障顺序来操作和理解。