恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-10 17:48:38
18楼
今天我也遇到了热电偶温度被变频器干扰的问题,一开始没发现规律,只是热电偶通道怎么会突然升高几十度,然后又回归正常,观察久一点发现这个干扰与变频器启动有关联,想着是不是热电偶线路盘起来的原因,分开后还是一样。
干脆自己动手拆掉热电偶接线端子,直接接到AT04模块上,干扰消失了!
但我要找原因啊,恢复接线端子时才发现,电气工程师没按照我的图纸接线,把所有热电偶通道的负端都连接到0v上了,他可能是按照模拟量输入模块的接法,想当然的按照电流输入模块的接线法去接热电偶模块了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主