以下是引用ZXC2011在2025-06-11 09:12:50的发言 >2楼

这个是CPU的启动时间,主要是等待PN从站Ready.不能通过改这个参数加快PN建立的时间.

举个亲身经历,我们用过最早几版的G120C,英国产的.那个变频器自身Ready+Pn总线建立要话费差不多50秒,甚至偶尔几次会超过60s的,这个时间plc直接就报警了.当时都懵了还发帖问啥情况,后面固件版本的G120C就正常多了.

大佬好,那我这个cpu上电到运行输出有40秒以上了,这个时间还能不能缩短啊?