2000到2007这几个参数开头都是参考 所谓参考 就是整个系统的数据换算基准如果你要走通讯 那么西家变频都是以16384=P2000到2007进行换算的

参数列表内所有显示为百分比的数据也是以100%=P2000到2007进行换算

若你从通讯读取变频器的转速读到了16384  那么变频器中的实际转速就是100%*2003=994rpm

若你从通讯读取变频器的转速读到了8192 那么变频器中的实际转速就是50%*2003=497rpm

通常转速参考值和转矩参考值设置为电机的最大转速和最大转矩