回复:V90PN绝对定位激活后电机不运转

流浮

  • 帖子

    487
  • 精华

    11
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-11 18:11:42

1楼

实现相对定位控制 ——

运行模式选择 ModePos=1 

Jog1 及Jog2 必须设置为 "0"

轴可以不回零或不校正绝对值编码器 

CancelTransing=1,IntermediateStop=1 

ConfigEpos=16#00000003 

设置定位长度Position和速度Velocity,运动方向由Postion给定的正负决定 

通过输入参数 OverV、OverAcc、OverDec 指定速度、加减速度的倍率,通常采取默认设置即可(100%)。 

驱动的运行命令 EnableAxis=1 

ExecuteMode上升沿触发定位运动


实现绝对定位控制—— 

运行模式选择 ModePos=2 

Jog1 及Jog2 必须设置为 "0" 

轴必须已回零或编码器已被校准 

CancelTransing=1,IntermediateStop=1, 

ConfigEpos=16#00000003 

设置目标位置Position和速度Velocity,参数 Positive 及 Negative 必须为 "0" 

通过输入参数 OverV、OverAcc、OverDec 指定速度、加减速度的倍率,通常采取默认设置即可(100%)。 

驱动的运行命令 EnableAxis=1 

ExecuteMode上升沿触发定位运动