我们从来都不会去修改。
在你上一个帖子里,已经给你说明清楚,为什么不用改的原因了。
当你在快速调试中,选择了应用场景(水泵 平方转矩、恒转矩等等应用),控制模式(V/f,VC,SLVC)后,输入正确的电机参数,结束时做完全电机计算;这些参数它就自动地给你填入了。你只需要抄下来,用于 上级控制器PLC报文的基准参数即可。
电压的基准,都是 1000V;所有控制器 都是用同一标准。
你改来改去的。下次写控制程序,还得改!
是不是 有毛病?想给自己找麻烦?还是要显得你们的 控制程序 特立独行与行业标准 不同?