恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-12 09:24:58
15楼
为什么不做?
遇到接线错误导致几个点位更改或者硬件有问题需要更换点位你就知道IO映射有什么用了。
不是需要了才去做,是为了之后的需要去做准备!
虽然博图可以直接通过变量表更改地址做到,但是你更改地址点位后会出现和电气原理图等等一些列图纸对不上的情况,时间一长或者接手别人程序时再去处理因为更改io地址导致的一系列麻烦事你就会知道有多痛苦(亲身经历)。
此时若有IO映射着一个步骤,可以在映射程序段中将更改IO地址原因做进去,还不用对原控制逻辑部分做任何一点点修改,主打一个小投入高回报!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主